未解決
2 メッセージ
0
3476
PowerEdge(冗長電源時)の消費電力について
いつもお世話になっております。
PowerEdgeの電源冗長時の消費電力についてご教授お願いいたします。
・PowerEdgeの最大消費電力が約250Wの場合、電源冗長時においても最大250Wの認識でよろしいでしょうか?
それとも、250W×2で500Wとなるのでしょうか。
・上記の仕様は、PowerEdge R330、PowerEdge R340、PowerEdge R350においても同様の動作となりますか?
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
4.9K メッセージ
0
2022年11月21日 17:00
はい。その認識で間違いありません。
電源を冗長化して持っていても、PowerEdge自体が消費する電力に違いはありません。
はい。全て同じです。
yuuto_niito
2 メッセージ
0
2022年11月21日 20:00
ご回答いただき、ありがとうございます。
本件、承知しました。
kwmt
4 Operator
4 Operator
•
877 メッセージ
1
2022年11月23日 22:00
一つ注意点がありまして、合計の消費電力に違いは無いですが、
電源設定で恐らく既定値は「グリッド冗長」+ 「ホットスペア有効」+「プライマリ PSU 指定あり」になっています。
この設定の場合、ラックの2系統ある PDU のうちどちらか片側に通常時の負荷が偏るので、両系 PDU に分散させるためには「グリッド冗長」+「ホットスペア無効」とする必要があります。
そうすることで両系に均等に電力負荷がかかります。
既定値
バランス型
ご参考まで
DELL-Naoyuki K
4 Operator
4 Operator
•
1.7K メッセージ
1
2022年11月24日 21:00
15G 以降のモデルで、Fault Tolerant Redundancy という機能を利用している場合は片系以上の出力が出るようです
Direct from Development – Full Redundancy vs. Fault Tolerant Redundancy for PowerEdge Server PSUs (delltechnologies.com)