新しい会話を開始

未解決

Y

2 メッセージ

3476

2022年11月20日 18:00

PowerEdge(冗長電源時)の消費電力について

いつもお世話になっております。
PowerEdgeの電源冗長時の消費電力についてご教授お願いいたします。

・PowerEdgeの最大消費電力が約250Wの場合、電源冗長時においても最大250Wの認識でよろしいでしょうか?

 それとも、250W×2で500Wとなるのでしょうか。

 

・上記の仕様は、PowerEdge R330、PowerEdge R340、PowerEdge R350においても同様の動作となりますか?

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2022年11月21日 17:00

・PowerEdgeの最大消費電力が約250Wの場合、電源冗長時においても最大250Wの認識でよろしいでしょうか?

はい。その認識で間違いありません。
電源を冗長化して持っていても、PowerEdge自体が消費する電力に違いはありません。

 

・上記の仕様は、PowerEdge R330、PowerEdge R340、PowerEdge R350においても同様の動作となりますか?

はい。全て同じです。

2 メッセージ

2022年11月21日 20:00

ご回答いただき、ありがとうございます。
本件、承知しました。

4 Operator

 • 

877 メッセージ

2022年11月23日 22:00

一つ注意点がありまして、合計の消費電力に違いは無いですが、
電源設定で恐らく既定値は「グリッド冗長」+ 「ホットスペア有効」+「プライマリ PSU 指定あり」になっています。

この設定の場合、ラックの2系統ある PDU のうちどちらか片側に通常時の負荷が偏るので、両系 PDU に分散させるためには「グリッド冗長」+「ホットスペア無効」とする必要があります。
そうすることで両系に均等に電力負荷がかかります。

既定値

kwmt_0-1669271229074.png

バランス型

kwmt_1-1669271428624.png

 

ご参考まで

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2022年11月24日 21:00

15G 以降のモデルで、Fault Tolerant Redundancy という機能を利用している場合は片系以上の出力が出るようです

Direct from Development – Full Redundancy vs. Fault Tolerant Redundancy for PowerEdge Server PSUs (delltechnologies.com)

イベントは見つかりませんでした!

Top