PSU-1(が含まれるグリッド)がデフォルトで利用されているようです。Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) Version 3.00.00.00 User's GuideのConfiguring power supply optionsにおける説明例で以下記載がありますし、
If all PSU-1s are on Circuit-A and all PSU-2s are on Circuit-B, then with hot spare enabled (default hot spare factory configuration), Circuit-B has much less load and triggers the warnings.
SR検索で出てきた過去ケースでは、PowerScale F600のユーザがracadm get System.PowerでPrimaryがどちらになっているかを確認していましたが、そのケース中で「Default is PSU1」という記載がありました。 (racadm get System.Powerの出力例は https://dell.to/3VM1H7F でも見ることが出来ます)
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
4.9K メッセージ
0
2024年4月8日 00:16
はい。PowerEdgeの仕様上固定されています。
PSU-1(が含まれるグリッド)がデフォルトで利用されているようです。Integrated Dell Remote Access Controller 9 (iDRAC9) Version 3.00.00.00 User's GuideのConfiguring power supply optionsにおける説明例で以下記載がありますし、
If all PSU-1s are on Circuit-A and all PSU-2s are on Circuit-B, then with hot spare enabled (default hot spare factory configuration), Circuit-B has much less load and triggers the warnings.
SR検索で出てきた過去ケースでは、PowerScale F600のユーザがracadm get System.PowerでPrimaryがどちらになっているかを確認していましたが、そのケース中で「Default is PSU1」という記載がありました。
(racadm get System.Powerの出力例は https://dell.to/3VM1H7F でも見ることが出来ます)
[FYI]
Overview of Power Settings and Management options on Dell EMC PowerEdge ServersというYoutube動画の4:55あたりでHot SpareをEnableにした時にデフォルトでPSU1が含まれている方のグリッドがPrimary PSUとなっていることがわかります。また、以前受けたPowerEdge Trainingの資料を見てもPrimary PSUは「PSU1」が設定されているスクリーンショットが載っていました。