新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

1 Rookie

 • 

489 メッセージ

38

2024年2月9日 06:10

PowerStoreボリューム名変更に伴うI/O影響について

PowerStore 3200T(3.5.0.1)でボリュームを作成し、iSCSI接続でESXiにマッピングし、仮想マシン(RHEL6)にRDMとしてマウントしています。
このボリュームの名前を変更した場合、I/Oに影響は発生しますでしょうか。

以下に記載が確認できなかったので、確認させてください。

Dell PowerStore ボリュームの構成 | Dell 日本

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2024年2月13日 00:28

このボリュームの名前を変更した場合、I/Oに影響は発生しますでしょうか。

実際のデータIOには関係ない管理側のメタ情報であるのでボリューム名変更に伴うI/O影響はありません。

 

実際にラボで既存ボリュームの名前を変えてみましたが、何も問題はなく(アラートも表示されずに)すぐに変更することが出来ました。

 

オンラインヘルプも確認してみましたが、レプリケーションを行っているボリュームに関してのみ注意がありましたが、それ以外に注意事項はありません。

 

Image

1 Rookie

 • 

489 メッセージ

2024年2月14日 07:35

@Uehara Y​ さん

検証実施頂きありがとうございます。

>実際にラボで既存ボリュームの名前を変えてみましたが、何も問題はなく(アラートも表示されずに)すぐに変更することが出来ました。

上記ですが、実際にI/Oを掛けていて問題なかったという理解でよろしいでしょうか。

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2024年2月14日 07:57

上記ですが、実際にI/Oを掛けていて問題なかったという理解でよろしいでしょうか。

いいえ、残念ながら実際にI/Oを掛ける環境まではつくれていません。。

 

とはいえ、ホストからみて(ALU番号は見えているでしょうが)LUデバイスの名前は見えない、ストレージ内で利用されている管理用のメタ情報のはずなので、データI/Oに影響が出るとは考えにくいです・・・

1 Rookie

 • 

489 メッセージ

2024年2月15日 02:28

@Uehara Y​ 

早い回答ありがとうございます。

環境は違いますがWindowsServer2022でI/Oを掛けて試したところ特に影響が見られませんでした。

イベントは見つかりませんでした!

Top