PPDMのログ保存期間について

PPDMをご検討いただいているお客様において仮想マシンとして動いている会計システムの
バックアップログが過去1年分確認するご用件があります。
PPDMのデフォルトのログ保持期間や、ログの保持期間の調整が可能でしたら、お教えいただきたく存じます。

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2024年2月1日 04:45

Shogo.Ninomiyaさん

 

これちょっとグレーな部分が多いので確実な仕様を確認するために、Dell Technologiesの担当者に確認をお願いします。

 

私が確認できた情報を以下に参考として書いておきます。

 

[オフィシャルな情報]
PowerProtect Data Manager 19.14 Administrator GuideのP.148の「Limitations for alerts, jobs, and tasks」セクションに以下のような記載があるので、直近10,000未満のバックアップジョブ履歴であればGUIから確認可能。また、それ以前の情報も表示期間を制限し、表示されるジョブの数を10,000未満にすれば表示可能。

 

The history of viewable backup jobs is limited to the 10,000 most recent

 

Workaround
To view earlier backup jobs, use a filter that includes the earlier backup jobs but limits the number of entries to less than 10,000.

 

[過去のSR履歴から読み取れた情報]
・Report EngineがDeployされていない環境では直近45日分の情報までしか取得不可能
・Report EngineがDeployされていれば、18ヵ月前までの情報を取得可能

 

 

これらの情報を矛盾のないように組み合わせると、「Report EngineをDeployすれば最長18ヵ月まで、Deployしない場合には最長45日までのバックアップジョブログを保存可能。ただし、その18ヵ月もしくは45日間の特定の連続する10,000ジョブのログまでしかGUIでは表示不可能。」となりますが、どちらかというと重要であるReport Engineの情報や18ヵ月という情報がオフィシャルにどこにも公開されていないようなので、エンドユーザー様へご迷惑をかけないためにも、この情報の裏付けをDell Technologiesの担当から得ておいた方がよいと考えます。

 

[参考]
Report Engineに関するBlog

1 Rookie

 • 

4 メッセージ

2024年2月2日 02:35

Uehara Yさん

ご回答ありがとうございます。

情報ありがとうございました。

アドバイスいただきました通りDell Technologies担当者へ確認いたします。

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2024年2月5日 00:37

PPDMに詳しい人が教えてくれたのですが、45日間確認ができるという仕様についてはPowerProtect Data Manager 19.14 Administrator GuideのView details for asset jobsセクションに記載がありました。Report Engineに関する仕様についてはやはりどこにも記載がない模様です・・・

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2024年2月5日 08:44

[さらに追記]
やはりReport EngineがDeployされていれば、18ヵ月分のデータを保存可能という情報も正しいようです。
(PPDMのサポートをしている人からの情報です)

 

とはいえ、やはりどこかに公開している情報ではないので、Officialな見解が必要な場合にはDell Technologiesの担当者へご確認をお願いします。