[Unity] BBUの充電の%について

‎UnityのBBUについて | DELL Technologies

In compliance with regulations on the transport of Li-ion batteries, the replacement BBU arrives at a state of charge no greater than 30% of capacity. After installing the new BBU, allow 2 hours for it to charge to full capacity.

BBUの充電状況(%)をコマンド等でモニターすることは可能でしょうか。

/env/bat show でHealth stateが、Degraded/Warning(10)であることが、The battery is charging.であることの

確認はコマンドマニュアルよりできておりますが、それ以外に方法はありますでしょうか。

Community Manager

 • 

4.9K メッセージ

2024年3月28日 08:53

それ以外に方法はありますでしょうか。

uemcliの/env/bat showでの確認以外だと、

 

SSHを利用して:
svc_diag --state cruコマンドでbbu0:のステータスを確認する。
svc_diag --state spinfoコマンドでSummary of Battery Backup Unit status:セクションのCharge Stateを確認する。

 

GUIを利用して:
システムビュー > エンクロージャ タブ > エンクロージャ:DPE を選択 > (画面右上から、全面でも背面でもなく)上を選択した後、上部中央にあるSP X Battery 0をクリックしてステータスを確認する。

 

などが考えられます。
とはいってもBBUが何%充電されているかの値はおそらく出ないと思います。
(実際にBBUが充電中のステータス情報は見つけることが出来なかったので想定ですが・・・)

イベントは見つかりませんでした!