新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

1 Rookie

 • 

4 メッセージ

52

2024年3月13日 08:51

R650 仮想ディスクの認識順序について

PowerEdgeR650(PERC H755)にて、第13世代のPowerEdgeシリーズにおけるDevice Settingsを利用したRAID作成手順 | Dell 日本を参考に以下実施しております。
・ディスク3本に対してRAID1+ホットスペアの設定
・仮想ディスクの作成
  - VD0(120GB)←OSインストール先
  - VD1(残りの容量)

Windowsのインストーラにてディスクが添付キャプチャのように見えております。
ディスクの認識順序をVD0、VD1に変更できないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

1 Rookie

 • 

4 メッセージ

2024年3月15日 06:10

@bf000 さん
ご回答いただきありがとうございます。
上記ワークアラウンドを実施しましたが、ディスク認識順は逆のままとなりました。

また、以下手順を実施しディスクを意図した順番で認識させることができました。
①VD1作成(空き容量)
②VD0作成(120GB)
※先にVD1から作成するので、空き容量について確認後実施しました。

(編集済)

1 Rookie

 • 

119 メッセージ

2024年3月13日 23:43

中の人でない+Dell社のサーバでの内容でなくて恐縮ですが、

某社のサーバで同じ事象が起きました。
その際には
disk0で一度C相当を作成

disk1で残り
disk0削除
再度disk0でC相当を切り出す
というワークアラウンドで回避しました。
(サポートからはOSの認識だからみたいなことでさじを投げられたと当事者はボヤいてました。。)

半導体不足でRAIDカードが2種類になったり、管理ツールが競合したり色々あるベンダーでしたが、事象が酷似しているので、試してみてください。

イベントは見つかりませんでした!

Top