5 Practitioner
•
886 メッセージ
0
47
PowerStoreのRAID構成について
いつもお世話になっております。
PowerStoreのRAID構成について
ご教示いただきたいのですが、
例えばPowerStoreでSSD 20本を搭載して
導入したとします。
このとき最初にRAID5にするかRAID6にするか
というのは設定で決めることができると思いますが、
ストライブ幅もRAID6なら4+2、8+2、16+2の
中から手動で決めることができるのでしょうか?
もしくは選択できるストライブ幅で最大のものが
自動的に選択されるのでしょうか?
(例えば20本なら自動的に16+2が選択されて
8+2などは設定できない?)
以上、よろしくお願いいたします。
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
4.9K メッセージ
1
2024年4月22日 08:05
手動では決めることができず、選択できるストライプ幅で最大なものが自動に選択されます。
このストライプ幅のことをPowerStoreでは(RAID)Geometryと読んでいて、選択されるGeometryはRAID5相当では4+1か8+1、RAID6相当では4+2か8+2か16+2です[訂正(追記):Uehara Y. 23 Apr 2024]。
これは初期構成時のドライブ数で決定され、後から変更をすることができないのでをすることも可能ですが[訂正:Uehara Y. 1 May 2024]、可能であれば上(8+1 or 16+2[訂正:Uehara Y. 23 Apr 2024])のGeometryを満たすだけのドライブ数を最初から搭載することをお勧めします。(それのほうが利用可能容量が増えるので)
※ KB000188491-PowerStore: How PowerStore physical capacity is calculatedより
DRE Geometry defines how drives are internally grouped (4+1, 8+1, 4+2, 8+2). This information is not shown in the UI.[削除:Uehara Y. 23 Apr 2024]
(編集済)
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
4.9K メッセージ
1
2024年4月23日 00:06
tanboi_3さん
すいません、、おっしゃる通りで最初に紹介したKBには記載漏れがあったようです。。
tanboi_3さんが参照しているリンク先の情報に加え、KB000221848-PowerStore: Default RAID Width May Automatically Change After Adding New Drivesの(権限によっては見えない箇所ですが)内部メモセクションにも以下記載があったので、RAID6相当では16+2も構成可能というのが正しいです。
Supported default RAID width:
(前の書き込みも訂正しました)
(編集済)
tanboi_3
5 Practitioner
5 Practitioner
•
886 メッセージ
0
2024年4月22日 09:42
@Uehara Y. さん
ご回答ありがとうございます。
すいません、下記のリンク先ではRAID6 16+2に
ついても記載があり、(4+2, 8+2, and 16+2 widths)
PowerStoreのドライブ追加時のRAID幅に関して | DELL Technologies
現在PowerSizerでもRAID6 16+2で構成できるのですがいただいた
リンク先の記載漏れという可能性は無いでしょうか。
16+2で構成できないとは初耳でしたので・・・
以上、よろしくお願いいたします。
(編集済)
tanboi_3
5 Practitioner
5 Practitioner
•
886 メッセージ
0
2024年4月23日 00:15
@Uehara Y. さん
承知しました。ありがとうございました!
tagawt
1 Rookie
1 Rookie
•
375 メッセージ
0
2024年4月26日 04:39
横からスミマセン。
PowerStoreのRAID幅はKBにも記載があった通り、ドライブ追加のタイミングで変わることが確認されています。
こちらに纏めてありますので、ご参考になれば幸いです。
https://blogs.networld.co.jp/entry/2024/03/13/104157
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
4.9K メッセージ
0
2024年4月26日 08:56
tagawtさん
SSAありがとうございます!
Blog見落としていました。。
(Dellコミュニティに書いてくださっていた頃はすべて目を通していたのですが・・・)
Blogの内容はとても勉強になりました。KBのタイトルが「May Automatically Change」だったのでどちらかというと間違えてRAID幅が変わってしまうことがあるのかな?などと安易に考えていた自分が甘かったです。
ちゃんと当該KB(の特に一般に公開されていない部分)を読んだのですが
の条件がそろうとRAID幅の変更が走るというのがPowerStore 3.0以降の動作なのですね。
また、①追加したドライブが既存で利用されているドライブ容量より大きい場合にRAID幅の増加が起きてしまうと、追加された(大きな)ドライブは既存ドライブと同じ容量までしか利用できない、
②RAID幅を変更したくないから追加するドライブ数を現状のRAID幅を最初に作成するために必要なドライブ数を満たした状態で追加しようとしても、
そのドライブ追加の途中にトイレとかに行って5分の間隔が空くと(かつ次のドライブ幅が適用されるための十分なドライブ数に達してしまっていると)、RAID幅が変わってしまう、
というのは非常に重要な情報だと感じます。
(つまり注意点として①容量が有効活用できないケース、②RAID幅変更したくなくても5分たつとダメということがある)
ご指摘いただきありがとうございました。
(こんな重要な情報を見落としていたとはお恥ずかしいかぎりです・・・)
tagawt
1 Rookie
1 Rookie
•
375 メッセージ
0
2024年4月26日 09:32
@Uehara Y. さん
はい、ご認識の通りです。
既存と同じ容量のドライブを増設する場合は特に意識しなくても良いかと思います。
RAID幅が広がることで容量効率が良くなります。
既存と異なる大容量ドライブを増設する際は注意が必要ですね。
お花を摘むのは先に済ませて、万全の体制で作業してください。