VxRail Upgradeに関する注意点

VxRailのUpgradeを調整する際に、互換性や注意点などがあれば教えてください。

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2018年4月21日 18:00

■Upgrade中のトラブル

・UpgradeファイルのVxRail Managerへのアップロード、もしくは解凍中でのトラブル

まずはVxRail Managerを再起動してリトライしてください。再起動後も発生する場合は以下を疑ってください。

再起動後も発生する場合はVxRail ManagerをほかのNodeにvMotionして再起動したのち再度リトライしてください。

Upload関連のKB

KB#506099

お客様の端末やネットワークの問題でファイルがアップロードできない場合があります。その場合は別の端末を用意するか、以下の手順で回避可能です。

※以下の手順はVxRail Managerの動作に影響を与える可能性があります。事前にかならずSnapshotを取得して、自己責任で実施ください。

    1. VxRail Managerのスナップショットを取得する
    2. WebClientからVxMのコンソールにログインしてRootユーザでのSSHログインを有効化する
    3. VxRail ManagerにUpgradeファイルを転送する(WinSCPなど)※十分な空き容量が必要です。/data/store2でうまくいきました。
    4. VxRail Managerのコンソールからブラウザを起動してVxRail Manager GUIに接続する
    5. ファイルをアップロードする ※ / に十分な空き容量が無いと失敗します。不要なファイルは削除して下しさい
    6. ファイルがアップロードできたら作業用端末のブラウザからVxRail Managerに接続してUpload完了状態になっていることを確認してください
    7. Upgradeを開始する前にStep3で転送したファイルは消してください

・Upgrade開始後のトラブル

KB#499705 Level 40 (3.5 to 4.0.x)  ※GUIでうまくいかない場合はCLIで実施する

KB#502756 Level 40

KB#494086 Level 30

KB#499539 Level 40

KB#518362 Level 30 (4.5.150/152)

KB#517689 (4.0.x to 4.5.x)

KB#519205 (to 4.0.4xx) "unable to connect to VC"
KB#513675 (to 4.0.4xx/4.5.070)  "need more than 1 value to unpack"

KB#519538 (Dell Only)  ""Message":"Invalid user credentials.","ReturnValue":401"

KB#487092

KB#516314  "Bad script return code: 1"

KB#519411 ****Troubleshooting guide for LCM***

KB#497714  "Pre-upgrade hook execution failure: detected presence of cluster shutdown file residing on local SATADOM datastore of host"

KB#519730 (from 4.5.101 to 210) "[Installati"padding-">KB#520723 (4.5.152)  KB#521158  KB#521212 ※administrator/management Userがいない or NTP にPingが通らない/同期してない。DNS名前解決できない

KB#520267 (4.5.152) KB#520437 ※ invalid root account
KB#520353  ※Fail to upgrade PSC / HAが無効

KB#520318 ※VC/PSCにFloppy Diskのコントローラが存在する "Failure in parsing script result"

KB#520991 (To 4.5.210)  Upgradeをリトライすると失敗する  "result returns more than one elements"

・メンテナンスモード/ maintenancemode移行のタイムアウトを延ばす

KB#501164

・Firmware を手動でUpgradeする(Dell Modle Only)

KB#516313 Level 30 (Customer)

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2018年4月24日 22:00

■各コンポーネントのUpgradeのタイミングと順序

以下のKBが参考になります。

https://support.emc.com/kb/519252

4.PNG.png

KBはQuantaを対象としていますがDell Modelでも一緒です。

Dell Modelの場合は各NodeのUpgradeの際にFirmwareのUpgradeが追加され、Versionの組み合わせによっては複数回のRebootが発生します。

NodeUpgradeの前にVxRail Manager/PSC/VCSAUpgradeがありますが、それぞれVMRebootを必要としますので、Reboot中はそれぞれの機能を利用できません。

System VM(VxRail Manager/PSC/VCSA)のUpgradeにかかる時間は実績としては15分程度です。

※なお、外部VCの場合はPSC/VCSAのUpgradeはありません。事前にお客様にてUpgradeを実施してください


まとめると、


0.ファイルアップロード(約15分)

1.VxRail Manager(約15分)

2.PSC(約15分)

3.VCSA(約15分)

4.Node(約15~90分 for each ※vMOTION時間は含まない)


※上記の時間は目安であり公式の保証された数字ではありません。あくまでも参考値としてご参照ください。

※トラブルが発生した場合は別途調査の時間が必要になります。

※各Nodeに当たりの時間はNodeのModel(Quanta or Dell)とVersionに依存します。

  • QuantaはVersionによらずだいたい10~20分で1ノードのUpgradeが完了します。
  • Dellは4.0.302未満がターゲットであれば1ノード当たり30分程度です。
  • Dellは4.0.402/4.5.152未満がターゲットであれば1ノード当たり60分程度です。
  • Dellは4.5.210以降がターゲットであれば1ノードあたり90分程度です。
  • ※Firmware Upgradeの内容によって変わっています。


作業時間に関する考慮点や、実際の所要時間サンプルなどについては同スレッドの

”■作業時間について”

の投稿もご参考ください

↓直リンク

Re: VxRail Upgradeに関する注意点


17 メッセージ

2018年6月10日 05:00

VxRail 4.0→4.5 Upgradeの過程でvSANも6.2→6.6になります。

vSAN健全性テストに新しい項目が増えるので、それまでAll Greenだったテスト結果にYellowやRedの項目が出る可能性があります。

Internet接続関係等、サイト環境や意図的な設定に起因するものは静観するか、

エラー自体を抑制したい場合はテスト項目を無効化することもできます。

VxRail 4.5(vSAN 6.6, vSphere 6.5)のvSAN健全性テストの警告について

項目を無効にしてよいかどうかわからない場合は、サポートに問い合わせてください。

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2018年6月22日 20:00

個人的にお勧めのターゲットVersion  (2018年6月現在)

Gen1 Phoenix > 4.0.402

Gen2 Quanta > 4.0.402

Gen3 Quanta > 4.0.402/4.5.152

Dell 13G Model > 4.0.402/4.5.211

Dell 14G Model > 4.5.211

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2018年9月25日 18:00

個人的にお勧めのターゲットVersion  (2018年9月26日現在)



Gen1 Phoenix > 4.0.520

Gen2 Quanta > 4.0.402/520/4.5.218

Gen3 Quanta > 4.0.402/520/4.5.218

Dell 13G Model > 4.0.402/520/4.5.212/218

Dell 14G Model > 4.5.218

Gen1 Phoenixは4.5へUpgradeできません

Dell 13G Model はX520のNDCをご利用の環境については4.5.218で既知の不具合があります。(KB#525629)


・4.0.xにするべきか?4.5.xにするべきか?

4.0.xはvSphere 6.0 を利用しています。

4.5.xはvSphere 6.5を利用しています。

お客様が使用中のvSphereと連携するVMware/3rd party Solutionの互換性によってターゲットコードが決まります。

vSphere 6.0 -> 6.5のUpgradeでは、お客様が使用中のSolution(NSXやHorizonやvDPなど)のUpgradeが先に必要となる場合があります。互換性の面で懸念がある場合は4.0.xにしたほうが無難です。

すでに4.5.xを使用している場合は関係ありません。

その他、4.0.x -> 4.5.xへのUpgradeで発生する一般的な注意事項については下記をご参考にしてください。

https://community.emc.com/docs/DOC-65906

・4.0.402にするべきか?4.0.520にするべきか?

4.0.520がvSphere 6.0系での最新であり脆弱性対策などが含まれておりますが、

vCenterの持つ制限により、現時点で4.0.520(4.0.510も含む)から4.5.xへUpgradeすることができません。

近いうち(年内とか)に4.5.xにUpgradeしたい(vSphere 6.5系を使いたい)場合は4.0.402へUpgradeする必要があります。

・FCO対応について(KB#524274の内容)

4.0.402の場合はFCOの対応が完了しません。

この場合はFCOを適用しない旨を弊社担当者にお伝えください。